2017년 제12회 지방건축소위원회 심의결과

  • 허가과
  • 조회 : 433
  • 등록일 : 2017-06-29
❍ 심의기간 : 2017. 06. 22. ~ 06. 26. <3일간>
❍ 심의방법 : 소위원회 서면심의
❍ 심의안건 : 4건 (구조심의 1, 도로지정 1,도로적용완화 2 )
1. 신평면 도성리 44-3 공장 구조심의
2. 합덕읍 운산리 273-62 단독주택 도로지정심의
3. 합덕읍 소소리 3-44 동식물관련시설 및 단독주택 도로적용완화 심의
4. 용연동 379 단독주택 도로적용완화 심의
❍ 위원 : 위원장 외 7명
❍ 심의결과 : 조건부의결 1건(구조심의), 원안의결3건(도로지정1, 도로적용완화2)
1. 신평면 도성리 44-3 공장 구조심의
- 심의결과 : 조건부 의결
- 조건내용
가. 구조계산서 2페이지 “구조재료의 규격 및 설계기준강도”에서 철골 SS400의 Fy=400Mpa가 아닌 235Mpa이고, 고력볼트(F10T)의 Fu(인장강도)=1000Mpa, Fy(항복강도)=900Mpa이며, 앵커볼트 Fy=400Mpa가 아닌 235Mpa임.
나. 구조계산서에서 허용지내력은 100kN/㎡을 적용하였으나 구조안전확인서에서는 200kN/㎡(20t/㎡)으로 표기 오류
다. 지붕패녈이 중도리에 지지되지 않아서 중도리 부재설계가 누락된 것인지 확인요망.
라. 1층 FS1슬래브는 접지슬래브(S.O.G)로 설계되었으나 이에 대한 표기나 주기사항이 누락됨.(슬래브 하부 허용지지력 확인 등의 FS1이 접지슬래브임을 표기)
마. 기초콘크리트압축강도 Fc 21Mpa→24Mpa로 변경
바. 기초판 F1,F2 대각선 방향 보강근 추가
사. 지질조사 취리 BH1부위 지내력(10tf/㎡)확보 위한 1.5m이하 내림기초 설계요망