2017년 제7회 당진시 지방건축위원회 심의결과 알림

  • 허가과
  • 조회 : 608
  • 등록일 : 2017-04-04
- 2017년 제7회 당진시 지방건축(소)위원회 서면심의 결과 -
❍ 심의기간 : 2017. 03. 28. ~ 03. 30. <3일간>
❍ 심의방법 : 소위원회 서면심의
❍ 심의안건 : 2건 (구조심의 2)
1. 수청동 1034 숙박시설 구조심의
2. 합덕읍 소소리 620 공장 구조심의
❍ 심의의원 : 위원장외 4명
❍ 심의결과
1. 수청동 1034 숙박시설 구조심의 : 조건부의결
- 지붕층 활하중은 2.0kN/㎡ 아닌 3.0kN/㎡으로 변경 적용(재난시 피난용도)
- 지진하중 산정시 주기는 0.073hn^(3/4)가 아닌 0.049hn^(3/4)로 적용
- 10층 바닥슬래브 (3~10)S1은 3~9층과 달리 추가로 한 개 층의 하중을 더 받으므로 슬래브 배근 간격 조정 또는 두께를
증가하는 등 보강 필요
- 기초판을 제외한 –1F~2F 구간 fck=24MPa→27MPa로 변경
- 지하주차장 일반기초판의 depth를 400→500으로 변경

2. 합덕읍 소소리 620 공장 구조심의 : 조건부의결
- NH-1구간 지내력 미확보 되는 GL-4m까지의 기초판 하부 치환공법 검토
- 콘트리트압축강도 fck=21MPa→24MPa로 변경
- 기초판 F1,F2,F3 depth 600이상, F4는 400이상으로 변경
- 크레인바닥 구조평면도 상의 X7열×Y1열 SG3(H-390*300*10*16) 보 중앙에 SC1A기둥 접합에 대한 상세도 추가 반영
(하부 보 폭 300mm 위에 접합되는 SC1A 기둥면이 390mm로서 90mm 이격 발생)
- 기질조사보고서에 기초 및 지질기술사 날인
※ 권고사항 : 크레인보 CRG2와 CRG1 열결부 단차이 나는 부분에 대하여 Plate 보강