2017년 제17회 건축소위원회 심의 결과 알림

  • 허가과
  • 조회 : 347
  • 등록일 : 2017-09-12
❍ 심의기간 : 2017. 09.06. ~ 09. 08.
❍ 심의방법 : 소위원회 서면심의
❍ 심의안건 : 구조안전심의 3건 도로적용완화심의 5건

1.고대면 슬항리 공장 구조안전심의
2. 송악읍 기지시리 업무시설 구조안전심의
3. 송악읍 부곡리 창고시설 구조안전심의
4. 합덕읍 소소리 동물관련시설 도로적용완화심의
5. 송악읍 금곡리 단독주택 도로적용완화심의
6. 행정동 동물관련시설 도로적용완화심의
7. 용연동 동물관련시설 도로적용완화심의
8. 합덕읍 성동리 단독주택,창고 도로적용완화심의

❍ 위원 : 위원장 외 8명
❍ 심의결과 : 원안의결5건( 도로적용완화), 조건부의결 3건(구조안전심의)
❍ 조건부의결 내용
1.고대면 슬항리 공장 구조안전심의
- 기존기초와 증축부분 기초에 대하여 기존기초의 간섭 및 영향이 최소화 될 수 있도록 시공 관리요망
- 콘크리트 기초판(PF3A~WFP1)depth 600→700mm 변경
- 지질조사서 상 성토매립층(5~7m)이 존재하므로 바닥슬래브 치환공법 또는 Pile설계 검토
- 기초상세 단차부위 부근처리→철근콘크리트로 설계(하부경사부위)
- 구조설계서 건축구조기술사 이력 및 날인
2. 송악읍 기지시리 업무시설 구조안전심의
- 건축구조기준의 적용은 KBC2016 적용요함(현재 KBC 2009 적용함)
- 전이보 및 기초 해석데이타가 누락된 것으로 보여지며 보완 요망
- 구조설계서 기초판 상세설계리스트 첨부(단면포함)
- 지하층이 없는 기초판설계 GL -2.0m 이하로 내림기초 설계
3. 송악읍 부곡리 창고시설 구조안전심의
- 구조계산서 상 사용재료의 종류 및 설계기준강도에 대하여 SM490 부재의 항복강도 Fy=315Mpa로 수정 요망(KBC 2016)
- KBC 2016에서 계단실의 활하중은 5.0kN/㎡으로 적용해야함.(현재 4.0kN/㎡으로 적용됨)
- 증축으로 이해 기존부분(E.J부분) X1열 WIND COLUMN 및 BRACING를 철거할 경우 기존부분에 대하여도 구조검토가 필요함.(기존부분에 대한 보강이 필요할 수 있음)
- 기존 및 증축부분의 경계에서 증축기둥이 기준기초와의 간섭부분에 대한 상세도 요망(기 설치된 기초에 신설 기둥 설치)
- 연직하중 및 풍하중에 대한 사용성 검토(처짐, 횡변위) 검토 요망
- B동 기본부위 구조안전확인서 추가 제출
- 구조도면에 기존부위와 증축 조인트부위 상세 설계 제출(접합부 설계포함)